矿井采区供电设计
第一节采区变电所布局和供电系统的拟定…………………1
一、采区变电所位置的选择…………………………………....2
一、工作面配电点的位置及设备布置及系统图……….…..2
二、采区变电所硐室的设备布置……………………….......3
三、采区供电系统拟定的原则………………………….......3
四、向综采工作面的选择和供电特点………………….…..4
第二节采区供电计算………………………………….…....4
一、采区负荷统计及移动变电站的选择…………………...5
二、负荷电缆的选择…………………………………………....6
第三节低压控制电器的选择……………………………...….9
第四节保护装置的整定计算……………………………..….10
第五节对采区高压配电装置的保护整定………………..…12
总结………………………………………………………….….14
一、采区变电所位置的选择
对于采区变电所的位置是由供电局电压等级,采煤方法,采区巷道布置方式和工作面机械化程序等因素决定的,所以选择变电所位置时应满足以下条件选择:
1、通风良好,顶板,底板稳定,并避免淋水;
2、进出线和运输设备方便;
3、尽量位于负荷中心;
4、最好用一个变电所向采区供电;
二、工作面配电点的位置及设备布置及供电系统
1、工作面设备布置(后附1)
2、工作面的供电系统和系统图
主要设备如下:1、MXA-510/4.5型双滚筒采煤机容量为1020KW。
2、工作面的SGZ-730/500型可弯曲刮板运输机容量为1050KW
3、SZ2-730/110型转载机,容量为250KW。
4、下顺槽DSP-1080/200型带式运输机,容量为630KW
5、2PS1000型破碎机:容量为200KW。
6、XRB型乳化液泵站,容量为840KW,3台。
7、XPB250/100型喷雾站容量为150KW,2台。
8、KSGZY-(10)型矿用移动变电站,共4台,设在下顺槽,每台容量为1600KVA。顺槽皮带的移变容量为1000KVA。
9、BSKC9215组合开关。
10、QJZ-400型馈电开关。
11、DW80-350馈电开关
12、TK200型通迅信号装置。
13、系统图如下:(后附2)
三、采区变电所硐室的设备布置。
采区变电所内的主要设备有:BPG50-O2型高压隔爆开关,移动式干式变压器,照明综保和馈电开关。
采区变电所的设备布置